煤礦用電纜
當前位置:首頁 > 產品展示 > 煤礦用電纜
額定電壓8.7/10kV及以下煤礦用交聯聚乙烯絕緣電力電纜
 
 
產品說明

一、執行標準

MT818.11—2009   《煤礦用電纜》第11部分:額定電壓10kV及以下固定敷設電力電纜一般規定;

    MT818.13—2009   《煤礦用電纜》第13部分:額定電壓8.7/10kV及以下煤礦用交聯聚乙烯絕緣電力電纜。

二、產品型號名稱及用途  見表1

表  1

型號

名稱

用途

MYJV

煤礦用交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜

主要用于敷設在室內、隧道內及管道中,電纜不能承受較大的機械外力

MYJV22

煤礦用交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

主要用于敷設在地下、室內、隧道內及管道中能承受相當的機械壓力,但不能承受較大機械拉力

MYJV32

煤礦用交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

主要用于敷設在地下、室內、隧道內及管道中能承受相當的機械壓力和較大機械拉力

MYJV42

煤礦用交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

主要用于敷設在地下、室內、隧道內及管道中能承受相當的機械壓力和較大機械拉力

三、電纜使用特性

1、 額定電壓U0/U: 0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10kV等。

U0任一主絕緣和(金屬屏蔽、金屬套或周圍介質)之間的電壓有效值。

U―多芯電纜(電線)或單芯電纜(電線)系統任一兩相導體之間的電壓有效值。

當電纜(電線)使用于交流系統時,電纜(電線)的額定電壓至少應等于該系統的標稱電壓。當使用于直流系統時,該系統的標稱電壓應不大于電纜(電線)額定電壓的1.5倍。

2、  電纜導電線芯的長期允許工作溫度應不超過90℃。

3、  短路時(最長持續時間不超過5秒)電纜導體的最高溫度應不超過250℃。

4、 電纜電氣性能和物理機械性能:符合MT818-2009標準相應的規定。

5、 阻燃性能:電纜符合MT386-1995標準規定。

6、 電纜的敷設:電纜不受敷設位差的限制,電纜敷設時的環境溫度應不低于0℃。

7、 電纜最小允許彎曲半徑:不小于15D+d±5%;D為電纜外徑,d為電纜導體外徑。

四、電纜的型號、規格  見表2

2     電纜規格

型   號

芯  數

額  定  電  壓  kV

0.6/1

1.8/3

3.6/6、6/6、6/10、8.7/10

標  稱  截  面    mm2

MYJV

3

3

3

3

1.5~300

10~300

25~300

25~300

25~300

50~300

MYJV22

2.5~300

10~300

MYJV32

16~300

16~300

MYJV42

50~300

50~300

MYJV

MYJV22

3+1

3+1

4~300

4~300

10~300

10~300

-

-

MYJV

MYJV22

4

4

4~185

4~185

4~185

4~185

-

-

五、產品結構示意圖 

MYJV-0.6/1

MYJV22-0.6/1

MYJV-8.7/10

MYJV22-8.7/10

MYJV32-8.7/10、MYJV42-8.7/10

六、產品的絕緣厚度   見表3

3  絕緣厚度

導體標稱

截    面

mm2

額定電壓  kV

0.6/1

1.8/3

3.6/6

6/6、6/10

8.7/10

絕緣標稱厚度  mm

1.5

0.7

2.5

0.7

4

0.7

6

0.7

10

0.7

2.0

16

0.7

2.0

25

0.9

2.0

2.5

3.4

4.5

35

0.9

2.0

2.5

3.4

4.5

50

1.0

2.0

2.5

3.4

4.5

70

1.1

2.0

2.5

3.4

4.5

95

1.1

2.0

2.5

3.4

4.5

120

1.2

2.0

2.5

3.4

4.5

150

1.4

2.0

2.5

3.4

4.5

185

1.6

2.0

2.5

3.4

4.5

240

1.7

2.0

2.6

3.4

4.5

300

1.8

2.0

2.8

3.4

4.5

七、電纜的主要技術性能  

1、成品電纜導體20℃時直流電阻最大值 見表4

4

標稱截面

mm2

20℃導體最大電阻

Ω/km

標稱截面

mm2

20℃導體最大電阻

Ω/km

不鍍金屬

鍍金屬

不鍍金屬

鍍金屬

1.5

12.1

12.2

50

0.387

0.391

2.5

7.41

7.56

70

0.268

0.27

4

4.61

4.7

95

0.193

0.195

6

3.08

3.11

120

0.153

0.154

10

1.83

1.84

150

0.124

0.126

16

1.15

1.16

185

0.0991

0.1

25

0.727

0.734

240

0.0754

0.0762

35

0.524

0.529

300

0.0601

0.0607

2、 電纜交流電壓試驗每盤成品電纜均應經受表5所示交流工頻試驗電壓,持續5分鐘,絕緣不擊穿。

5

額定電壓U0   kV

試驗電壓(有效值)   kV

0.6

3.5

1.8

6.5

3.6

12.5

6

21

8.7

30.5

3、 電纜局部放電試驗:額定電壓U03. 6kV以上的交聯聚乙烯絕緣電纜應每盤成品進行試驗。在1.73U0電壓下,交聯聚乙烯絕緣電纜放電量不大于10pC。

4、電纜的成束燃燒試驗 

    電纜滿足MT386-1995標準規定的單根垂直燃燒試驗、負載條件下燃燒試驗和成束燃燒試驗要求。對成束燃燒試驗,導體標稱截面50 mm2及以上的電纜應通過A類,其余應通過B類。

5、電纜載流量推薦值

煤礦用交聯聚乙絕緣電力電纜連續負荷載流量

(環境溫度40 ℃時)

標稱截面

mm2

      A

額定電壓

0.6/1kV

額定電壓

1.8/3、3.6/6 、6/6kV

額定電壓

6/10、8.7/10 kV

1.5

15

2.5

28

4

37

6

47

10

64

64

16

83

83

25

110

120

120

35

135

145

145

50

165

170

170

70

210

210

210

95

260

265

265

120

305

300

300

150

345

340

340

185

395

390

390

240

465

455

455

300

535

520

520

煤礦用交聯聚乙烯絕緣電力電纜載流量溫度換算系數

環 境 溫 度  

25

30

35

40

45

50

換 算 系 數

1.17

1.12

1.06

1.00

0.94

0.87

八、產品表示方法

1、煤礦用銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為0.6/1kV,3芯,標稱截面300mm2

表示為:

MYJV-0.6/1  3×300  MT 818.13—2009

2、煤礦用銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為6/6kV,3芯,標稱截面120mm2 

表示為:

MYJV22-6/6  3×120  MT 818.13—2009

 