額定電壓1.8/3kV及以下煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜
 
 
產品說明

一、執行標準

MT818.11—2009   《煤礦用電纜》第11部分:額定電壓10kV及以下固定敷設電力電纜一般規定;

MT818.12—2009   《煤礦用電纜》第12部分:額定電壓1.8/3kV及以下煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜。

二、產品型號名稱及用途  見表1

表  1

型號

名稱

用途

MVV

煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜

主要用于敷設在室內、隧道內及管道中,電纜不能承受較大的機械外力

MVV22

煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

主要用于敷設在地下、室內、隧道內及管道中能承受相當的機械壓力,但不能承受較大機械拉力

三、電纜使用特性

1、 額定電壓U0/U: 0.6/1、1.8/3kV等。

U0任一主絕緣和(金屬屏蔽、金屬套或周圍介質)之間的電壓有效值。

U―多芯電纜(電線)或單芯電纜(電線)系統任一兩相導體之間的電壓有效值。

系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1.1倍。當電纜(電線)使用于交流系統時,電纜(電線)的額定電壓至少應等于該系統的標稱電壓。當使用于直流系統時,該系統的標稱電壓應不大于電纜(電線)額定電壓的1.5倍。

2、  電纜導體的長期允許工作溫度應不超過70℃。

3、  短路時(最長持續時間不超過5秒)電纜導體的最高溫度不超過160℃。

4、 電纜電氣性能和物理機械性能:符合MT818-2009標準相應的規定。

5、 阻燃性能:電纜符合MT386-1995標準規定。

6、 電纜的敷設:電纜不受敷設位差的限制,電纜敷設時的環境溫度應不低于0℃。

7、 電纜最小允許彎曲半徑:不小于15D+d±5%;D為電纜外徑,d為電纜導體外徑。

四、電纜的型號規格   見表2

電纜規格 

型   號

芯  數

額  定  電  壓   kV

0.6/1

1.8/3

標  稱  截  面    mm2

MVV

3

1.5~300

10~300

MVV22

3

2.5~300

10~300

MVV

3 + 1

4~300

10~300

MVV22

3 + 1

4~300

10~300

MVV

4

4~185

4~185

MVV22

4

4~185

4~185

4芯截面:4芯電纜的導體有等截面和不等截面(3+1芯)兩種,不等截面的第芯截面應符合下表。

標稱

截面

mm2

主線芯

2.5

4

6

10

16

25

35

50

4

1.5

2.5

4

6

10

16

16

25

主線芯

70

95

120

150

185

240

300

4

35

50

70

70

95

120

150

五、產品結構示意圖

MVV-0.6/1、MVV-1.8/3

MVV22-0.6/1、MVV22-1.8/3

六、產品的絕緣厚度   見表3

表 絕緣標稱厚度 

導體標稱

截 面

mm2

額定電壓  kV

導體標稱

截 面

mm2

額定電壓  kV

0.6/1

1.8/3

0.6/1

1.8/3

絕緣標稱厚度 mm

絕緣標稱厚度  mm

1.5

0.8

50

1.4

2.2

2.5

0.8

70

1.4

2.2

4

1.0

95

1.6

2.2

6

1.0

120

1.6

2.2

10

1.0

2.2

150

1.8

2.2

16

1.0

2.2

185

2.0

2.2

25

1.2

2.2

240

2.2

2.2

35

1.2

2.2

300

2.4

2.4

七、電纜的主要技術性能   

1、 成品電纜導體20℃時直流電阻最大值見表4

4

標稱截面

mm2

20℃導體直流電阻最大電阻

Ω/km

標稱截面

mm2

20℃導體直流電阻最大電阻

Ω/km

不鍍金屬

鍍金屬

不鍍金屬

鍍金屬

1.5

12.1

12.2

50

0.387

0.391

2.5

7.41

7.56

70

0.268

0.27

4

4.61

4.7

95

0.193

0.195

6

3.08

3.11

120

0.153

0.154

10

1.83

1.84

150

0.124

0.126

16

1.15

1.16

185

0.0991

0.1

25

0.727

0.734

240

0.0754

0.0762

35

0.524

0.529

300

0.0601

0.0607

2、 電纜交流電壓試驗:每盤成品電纜均應經受表5所示交流工頻試驗電壓,持續5分鐘,絕緣不擊穿。

5

額定電壓U  kV

試驗電壓(有效值)   kV

0.6

3.5

1.8

6.5

3、電纜的成束燃燒試驗 

電纜滿足MT386-1995標準規定的單根垂直燃燒試驗、負載條件下燃燒試驗和成束燃燒試驗要求。對成束燃燒試驗,導體標稱截面50 mm2及以上的電纜應通過A類,其余應通過B類。

4、電纜載流量推薦值

煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜連續負荷載流量(環境溫度40 ℃時)

標稱截面

mm2

      A

額定電壓

0.6/1kV

額定電壓

1.8/3 kV

1.5

15

2.5

19

4

26

6

32

10

46

45

16

60

60

25

77

77

35

95

105

50

115

125

70

145

155

95

185

185

120

210

215

150

245

235

185

280

265

240

335

310

300

375

355

煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜載流量溫度換算系數

環 境 溫 度  

25

30

35

40

45

50

換 算 系 數

1.22

1.15

1.08

1.00

0.91

0.81

 八、產品表示方法

1、煤礦用銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為0.6/1kV,3芯,標稱截面240mm2

表示為:

MVV-0.6/1  3×240  MT 818.12—2009

2、煤礦用銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為1.8/3kV,3芯,標稱截面120mm2 

表示為:

MVV22-1.8/3  3×120  MT 818.12—2009

 
 上一篇: 礦用隔爆型移動變電站高壓真空開關 下一篇: 額定電壓8.7/10kV及以下煤礦用交聯聚乙烯絕緣電力電纜  
網站首頁   |   關于中聯   |   新聞中心   |   產品展示   |   技術中心   |   人力資源   |   市場服務   |   在線訂單   |   河北11选5推荐号码任3
Copyright ©2018 江蘇中聯電氣股份有限公司 All Rights Reserved.  
地址:江蘇省鹽城市青年西路88號   電話:0515-88448088 13056181109 88448448  
傳真:0515-88449688  聯系人:陳先生  蘇ICP備11040907號