煤礦用電纜
當前位置:首頁 > 產品展示 > 煤礦用電纜
額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機屏蔽監視加強型軟電纜
 
 
產品說明

一、執行標準

MT818.1—2009   《煤礦用電纜》第1部分:移動類軟電纜一般規定;

MT818.3—2009   《煤礦用電纜》第3部分:額定電壓1.9/3.3 kV及以下采煤機金屬屏蔽監視加強型軟電纜。

二、產品型號名稱及用途  見表1

 

 

      

      

MCPJB-0.66/1.14

采煤機屏蔽監視編織加強型橡套軟電纜

額定電壓0.66/1.14kV及下采煤機及其類似設備的電源連接。電纜可直接拖曳使用。

MCPJB-1.9/3.3

采煤機屏蔽監視編織加強型橡套軟電纜

額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機及其類似設備的電源連接。電纜可直接拖曳使用。

MCPJR-0.66/1.14

采煤機屏蔽監視繞包加強型橡套軟電纜

額定電壓0.66/1.14kV及下采煤機及其類似設備的電源連接。但電纜必須在?;ち窗迥謔褂?。

MCPJR-1.9/3.3

采煤機屏蔽監視繞包加強型橡套軟電纜

額定電壓1.9/3.3kV及下采煤機及其類似設備的電源連接。但電纜必須在?;ち窗迥謔褂?。

符號含義:M—煤礦用;C—采煤機用; P—金屬屏蔽;J—監視或輔助線芯,B編織加強;R繞包加強。

三、產品結構示意圖

         

      MCPJR-0.66/1.14  MCPJR-1.9/3.3         MCPJB-0.66/1.14  MCPJB-1.9/3.3

1-動力線芯導體;2-控制線芯導體; 3-絕緣;4-半導電屏蔽層;5-內護套;       

 6-監視線芯導體;7-=為繞包加強層,為編織加強層(加強層兼作地線); 8-外護套

四、產品代表規格及參數 見表2及表3

2  額定電壓0.66/1.14kV電纜尺寸參數

芯數×標稱截面

mm2

絕緣標稱厚度

mm

護套標稱厚度

mm

電纜外徑

mm

動力線芯

地線芯

控制芯

監視芯

動力線芯

內護套

外護套

MCPJR0.66/1.14

MCPJB0.66/1.14

3×35

16

3×1.5

3×1.5

1.8

1.8

3.0

40.5~46.0

43.5~49.0

3×50

25

3×1.5

3×1.5

1.8

2.0

3.5

46.5~52.5

49.5~55.7

3×70

35

3×1.5

3×1.5

1.8

2.0

3.5

51.0~57.5

54.0~61.0

3×95

50

3×1.5

3×1.5

2.0

2.4

4.0

57.5~64.5

60.5~68.0

注:控制線芯絕緣標稱厚度為0.7mm,內護套厚度不作考核。

3  額定電壓1.9/3.3kV電纜尺寸參數

芯數×標稱截面

mm2

絕緣標稱厚度

mm

護套標稱厚度

mm

電纜外徑

mm

動力線芯

地線芯

控制芯

監視芯

動力線芯

內護套

外護套

MCPJR1.9/3.3

MCPJB1.9/3.3

3×35

16

3×1.5

3×1.5

2.8

1.8

3.0

46.5~52.0

49.5~55.0

3×50

25

3×1.5

3×1.5

2.8

2.0

3.5

51.5~57.5

54.5~61.0

3×70

35

3×1.5

3×1.5

2.8

2.0

3.5

56.0~62.5

59.0~66.0

3×95

50

3×1.5

3×1.5

2.8

2.4

4.0

62.0~68.5

64.5~72.0

注:控制線芯絕緣標稱厚度為0.7mm,內護套厚度不作考核。

五、電纜成品的主要技術性能

1、20℃時電纜的導體直流電阻和絕緣電阻見表4。    

2、工頻電壓試驗:電纜的絕緣動力線芯和控制線芯經受表5規定的工頻電壓試驗5min而不被擊穿。

3、成品電纜的阻燃性能符合MT386中的各項試驗要求。

4、成品電纜的物理機械性能符合標準規定要求。

表 4   20℃時導體直流電阻和絕緣電阻

線芯類型

標稱截面

mm2

20℃時導體直流電阻

≤Ω/km

20℃時絕緣電阻 

≥MΩ·km

0.66/1.14kV

 1.9/3.3kV

動力線芯

35

0.565

250

400

50

0.393

250

350

70

0.277

200

300

95

0.210

200

250

    控制線芯

13.7

100

100

表 5

  絕緣線芯類型

額定電壓

kV

試驗電壓(有效值)

kV

施加電壓時間

min

動力線芯

1.9/3.3

6.8

5

0.66/1.14

3.7

控制線芯

1.5

5

六、產品表示方法

1、采煤機屏蔽監視編織加強型橡套軟電纜,額定電壓0.66/1.14 kV,動力線芯3×50、地線芯1×25、控制線芯3×1.5、監視線芯3×1.5、帶半導電屏蔽層和編織加強層,表示為:

   MCPJB-0.66/1.14  3×50+1×25+3×1.5+3×1.5  MT 818.3-2009

2、采煤機屏蔽監視繞包加強型橡套軟電纜,額定電壓為1.9/3.3kV,動力線芯3×70、地線芯35、控制線芯3×1.5、監視線芯3×1.5、帶半導電屏蔽層和繞包加強層,表示為:

   MCPJR-1.9/3.3  3×70+1×35+3×1.5+3×1.5  MT 818.3-2009

七、產品的工作條件

1、額定工作電壓(U0/U)分別為0.66/1.14 kV1.9/3.3 kV。

2、電纜的導體的最高額定工作溫度為90℃。

3、MCPJR型電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍,MCPJB電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的15倍。

4、電纜的地線芯應良好接地。

5、系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1.1倍,并且符合《煤礦安全規程》的規定。

 